Amministratore |
Iscritto il: 22/07/2011, 16:21 Messaggi: 7
|
La norma italiana considera il rendimento di generazione di una caldaia con riferimento al potere calorifico inferiore e di conseguenza anche il rendimento globale medio stagionale è riferito al potere calorifico inferiore del combustibile. Molti software di simulazione dinamica fanno invece riferimento al potere calorifico superiore. Bisogna dunque tenerne conto nella definizione della prestazione dell´edificio baseline. Inoltre non va dimenticato che nella definizione di rendimento globale medio stagionale i consumi sono espressi in termini di energia primaria e dunque anche nella prestazione dell´edificio proposto i consumi dovranno essere moltiplicati per il fattore di conversione in energia primaria.
|
|